Op mijn werk heb ik led verlichting geplaats, maar soms bij het in schakelen hier van, wordt de automaat aan gesproken
Op een schone groep van 16 A, heb ik 6 Led stralers staan van 230 V 50 W per stuk.
Als ik ze soms aan zet wordt de automaat 16 A met aardlek van 30mA aan gesproken.
Groep gecontroleerd op e.v.t sluiting met een Megger hier komen geen fouten uit.
Automaat 16A B karakter vervangen voor 16A C karakter, uitval is nu minder.
Als ik meet met een Ampere meter zie ik bij inschakelen 2.4 A, daarna 1.2 A.
Wat kan ik aan dit probleem doen, heeft iemand zo'n soort ervaring en weet de oplossing?
Ik hoor het graag.