by iso14000 » Sun Sep 07, 2014 9:33 pm
boarf.... ce sont des errances .
j'ai trouvé cela sur une doc de Chauvin Arnoux :
"La mesure de continuité:
Les courants de défaut doivent s’écouler facilement à la terre. La mesure de continuité
vérifie la faible résistance du circuit de masse pour assurer une protection
efficace.
■Méthode de mesure.
Le contrôle s’effectue entre la borne PE (extrémité du câble de masse) et les
différents points du circuit de masse. La chute de tension avec un courant d’au
moins 10 A AC, pendant plus de 10 secondes, ne doit pas excéder certains
seuils, fonction de la section du conducteur de masse : 3,3 V pour une section
de 1 mm2 ; 2,6 V pour 1,5 mm2 ; 1,9 V pour 2,5 mm2 ; etc."
pour un 2.5mm² cela fait par exemple 1.9V/10A cela ferait un 0.19ohm non?
tant qu'un auteur sera aussi un modérateur ici (et donc plaignant et juge) je serais un Troll assumé