Attention ! Fermeture imminente du forum d’Elektor (pour en savoir plus, cliquer ici). À partir du vendredi 1er mars il ne sera plus possible de s’identifier sur ce forum, mais son contenu restera disponible en lecture seule jusqu’à la fin du mois. Le 1er avril, il sera fermé définitivement.

mesure de continuité des vert/jaune par CONSUEL

Re: mesure de continuité des vert/jaune par CONSUEL

Postby pprabi » Sun Sep 07, 2014 8:24 pm

J'étais pas passé par le forum depuis quelques semaines, quel combat Ohmérique ;) livres tu là Florent!

A+

Eric.
"Tous les mecs qui croient en Dieu, croient que c’est le seul. C’est même de là que vient l’erreur." Coluche
"Si un jour j'entends ce que je voulais entendre, la réalité sera moins belle que l'imagination..." Trad. BB King
pprabi
 
Posts: 1532
Joined: Mon Jan 20, 2014 7:54 am

Re: mesure de continuité des vert/jaune par CONSUEL

Postby iso14000 » Sun Sep 07, 2014 9:33 pm

boarf.... ce sont des errances .

j'ai trouvé cela sur une doc de Chauvin Arnoux :
"La mesure de continuité:
Les courants de défaut doivent s’écouler facilement à la terre. La mesure de continuité
vérifie la faible résistance du circuit de masse pour assurer une protection
efficace.
■Méthode de mesure.
Le contrôle s’effectue entre la borne PE (extrémité du câble de masse) et les
différents points du circuit de masse. La chute de tension avec un courant d’au
moins 10 A AC, pendant plus de 10 secondes, ne doit pas excéder certains
seuils, fonction de la section du conducteur de masse : 3,3 V pour une section
de 1 mm2 ; 2,6 V pour 1,5 mm2 ; 1,9 V pour 2,5 mm2 ; etc."

pour un 2.5mm² cela fait par exemple 1.9V/10A cela ferait un 0.19ohm non?
tant qu'un auteur sera aussi un modérateur ici (et donc plaignant et juge) je serais un Troll assumé