Bonjour à tous,
dans le cadre d'une recherche de panne sur une pompe à chaleur
réversible, j'ai un code d'erreur me signalant un pb de sondes
de l'unité intérieure. J'ai donc mesuré ces valeurs après avoir pris connaissance des valeurs constructeur pour les 2 NTC:
- pour la sonde d'ambiance, hors tension , R= 6,15 Kohms à 20°C
au lieu de 12,54
- pour la sonde d'échangeur, hors tension, R= 28,5Kohms à 20°C
au lieu de 62,91
La PAC mise sous tension (donc la platine de régulation aussi) mais la clim non démarrée, la R de ces 2 NTC est infinie; la tension à leur borne est 2,80 V au lieu de 2,22 et de 2,90 V au lieu de 2,21.
La platine de régulation est-elle en défaut, ou les sondes ?
merci de vos réponses