Page 1 of 1

PostPosted: Thu Sep 27, 2007 12:00 am
by big bloc
Bonjour, tout est dans la question (pour réaliser une regulation de four de traitement thermique-qui utilise la sonde K-)
Amicalement

PostPosted: Fri Sep 28, 2007 12:00 am
by ymasquel
Bonjour "big bloc",

Ca dépend... non pas du temps mais des paramètres entrés dans le contrôleur et bien entendu des possibilités du four.

Autre paramètre non négligeable : la vitesse de montée en température. Si c'est trop lent les composants ne vont pas aimer, si c'est trop rapide il va se produire des dilatations très différenciées entre les diverses parties en contact et des risques de décollage des soudures.

Tu peux toujours commander la revue ou l'article où tous les détails sont fournis ou également jeter un oeil au blog où j'ai décrit le montage complet de mon exemplaire.

Amicalement, Yves.'