Bij een defect geraakte apparaat was de zekering gesprongen van 3.15A.
Na vervangen van de zekering, apparaat aangesloten op mijn scheiding trafo voor test op goede werking.
Direct sprong deze zekering weer, echter was nu ook mijn scheiding trafo uit.
Apparaat los gekoppeld van scheiding trafo, maar deze ging niet meer aan.
Zekering van 6.3A van scheiding trafo gecontroleerd, maar deze was in orde.
Thermische beveiliging gecontroleerd ook deze werkte goed en was niet aangesproken.
Scheiding trafo open geschroefd en op de print gemeten.
Op con11 is de netspanning aan gesloten en ik meet daar 230V
Via con11 gaat de stroom via twee parallellen weerstanden van 15W 10 Ohm ( met een J achter Ohm, weet niet waar dit voor staat) naar con13
De "N" van con11 gaat direct naar con13.
De fase van con11 gaat via de weerstanden naar con13.
Op con13 is de primaire trafo aangesloten.
Maar op con13 meet in 0 volt
Over de twee weerstanden van 10 Ohm gemeten, meeting is oneindig ( ik ga er van uit dat deze twee defect zijn geraakt.)
Mijn vraag is wat is de reden dat deze twee weerstanden defect raken en niet de zekering van de scheiding trafo of de thermische beveiliging wordt aan gesproken bij een kort sluiting.
Mijn tweede vraag is waarom twee weerstanden van 15 Watt aan de primaire kant ter wel aan de uitgang maximaal een belasting van 1000 watt mag zijn.
Ik zou denken bij een belasting van 1000 Watt gaan deze twee weerstanden van 15 Watt zeker kapot.
Maar dit is niet het geval.
Scheiding trafo heeft altijd goed gewerkt.
Wie kan mij dit uit leggen.
Bij voorbaat mijn dank,
Ger van Roekel
Ik stuur ook wat foto's mee.



